iv8201
Добрый день уважаемые коллеги.
В фармацевтической лаборатории предполагается установить активные передаточные окна с подключением приточной вентиляции для создания подпор.
Я нашел , только с полной рециркуляцией. Кто-нибуть сталкивался с такими окнами?. Какой расход воздуха (порядок)?
Вован (Киев)
Передаточные окна выдают технологи. Есть с патрубком для подключения воздуховода (и встроеным НЕРА-фильтром).... расход не большой.... 150кубов.
Можно еще и давление контролировать в этом окне (чтобы было больше чем в смежным с ним помещениях) для избежания перетоков воздуха.... как на фото примерно
iv8201
Спасибо, есть ли у Вас каталог производителя, или ссылка на сайт?
Вован (Киев)
mrc-systems.com Можете попробовать здесь скачать
Astra tangens
Расход согласно классу помещения, из которого передают. Окна эти некоторые и сами делают. Приток через воздуховод, выброс в более грязное помещение через отверстия. Расход мизерный.
тихий инженер
Цитата
Приток через воздуховод, выброс в более грязное помещение через отверстия.


Здравствуйте,коллеги!
Получается, что вытяжку из окна делать не надо, достаточно переточной решетки? Если сделать так. Забор воздуха из чистого помещения, вентилятор 150 м3, фильтр 300х300 Н13 и выключатель со стороны грязного помещения. Включили,передали, закрыли, выключили.
Всего погода занимаюсь обслуживанием ЧП, нормативки много, но вся какая-то аморфная, без численных значений и технических решений.
И правовой вопрос. Достаточно на согласовании проекта подпись начальника цеха и иже с ним, или требуется утверждение ИНЫХ инстанций?
ПС: участок розлива в ампулы живых культур ПБА 4 гр., площадь 22м2.
Таратыркин
С юридической точки зрения, на техзадании подпись начальника цеха относится к внутренним согласованиям, если ему не придали часть полномочий генерального директора, оформив это приказом. Надо получить подпись Генерального директора или человека у которого согласно приказу есть право на такую подпись. На начальника участка ложится ответственность по техники безопасности, если он прошел соответствующее обучение и отдан приказом. Если данные действия не сделаны, за все несёт ответственность Генеральный директор. Таковы у нас законы.
тихий инженер
Цитата
Таковы у нас законы.

Будем работать правильно
Shin Pu
Цитата
Получается, что вытяжку из окна делать не надо, достаточно переточной решетки? Если сделать так. Забор воздуха из чистого помещения, вентилятор 150 м3, фильтр 300х300 Н13 и выключатель со стороны грязного помещения. Включили,передали, закрыли, выключили.


Есть вариант когда воздух в передаточном окне циркулирует по кругу. Подается через HEPA фильтр сверху, снизу забирается и снова подается сверху.
Меньше засоряется фильтр, и перепады налаживать проще.
Выключатели с двух сторон. включили, положили передаваемый предмет, с той стороны взяли, выключили.
На предприятии достаточно, например: разработал - инженер по вентиляции, согласовал - главный механик, утвердил - главный инженер
Вован (Киев)
Цитата
Окна эти некоторые и сами делают


Ага встречали мы такие самоделки laugh.gif